当前位置:首页 > 范文大全 > 调查报告 >

2023年下闸蓄水施工管理报告

时间:2023-01-13 16:15:05 浏览量:

下面是小编为大家整理的2023年下闸蓄水施工管理报告,供大家参考。

2023年下闸蓄水施工管理报告

下闸蓄水施工管理报告 观音洞水库工程是以重庆市主城区备用水源及应急水源为主,兼有农业灌溉、灌区城镇供水、农村人畜饮水及改善生态环境等综合效益。工程位于重庆市渝北区木耳镇境内,嘉陵江一级支流后河中游。水库坝址距 210 国道1km,距木耳镇 2.5km、距渝北区政府所在地两路 9km、距重庆市观音桥 35km。

  水库枢纽由碾压式沥青砼心墙石渣坝、溢洪道、导流洞、放空底孔、取水塔、取水管道、输水管道与加压泵站等建筑物构成。

  大坝坝顶高程 343.3m,坝顶长度 241.0m,坝顶宽度 11.7m,最大坝高 60m,最大坝底宽度 298.6m,大坝上游坡比为 1:2.5、1:2.5、1:2.7,下游坡比为1:2、1:2.2,上游设两级马道,高程分别为 320.9m、301.35m,马道宽 2m。下游设三级马道,高程分别为 325.3m、307.3m、293.1m,马道宽 2m。大坝由沥青砼心墙,上游坝壳,下游坝壳,上游过渡层,下游过渡层,下游堆石排水区,上游盖重区 7 部分构成。大坝正常畜水位 341.0m,死水位 312m,设计洪水位 341.45m,校核洪水位 343.07m,死库容 434 万 m3 ,总库容 4903 万 m 3 。

  溢洪道布置在大坝右岸的基岩上,总长度为 377.3m,为有闸操纵正堰溢洪道,由进水渠、操纵段、泄槽段、消能防冲设施、护坦及护坡构成。其中进水渠段长度为 78.4m,底板高程为 329.6m,内侧边墙为衡重式挡墙,挡墙高度为15.3m;操纵段长度为35m,溢流堰使用驼峰堰b型,堰顶高程为333.0m,溢流净宽 27m,布置成 3 孔,每孔净宽 9m;泄槽段水平长度为 187.2m,由底坡 i=0.05(水平长度 133.8m)、抛物线段(水平长度 18m)、i=0.4(水平长度 35.4m)构成,后接挑流鼻坎;溢洪道消能使用挑流方式消能,水平长度14 .92m,反弧段半径为 15m,挑流鼻坎顶部高程 304m,挑射角度为 20°;护坦及护坡长度为 51.2m,末端底板高程为 286.8m。

  导流洞布置于右岸,断面尺寸 6.0m×8.0m,长度 530m(含进口明渠 32m),进口底板高程 288.40m,出口底板高程 270.10m。

  设计考虑将施工导流隧洞改造为放空底孔,在施工结束后及水库蓄水前将导流洞用砼封堵,在坝轴线邻近设 13.6m 长的砼堵头,在堵头内埋设直径为 1.2m 的钢管,钢管铺设至导流隧洞出口,钢管长 263m,在钢管尾部设检修球阀及操纵放水的锥形阀。放空洞进口段使用龙抬头型式。

  供水工程由取水塔、取水输水管道与加压泵站等建筑物构成。取水塔布置在库内左岸,型式为半地下式建筑物;取水输水管道使用直径为 1m 双管布置,为保证取水管道安全,管道材料选择焊接钢管,壁厚 10mm,钢管从坝下穿过连接加压泵站,管道长度 403m,埋管段均使用外包砼保护;加压泵站布 置在大坝左岸下侧,距坝轴线 186m,机房内设 4 台 1000kw 水泵。

  观音洞水库一期工程合同开工日期为 2007 年 10 月 6 日,合同完工日期为 2009 年 10 月 6 日。合同总工期为 24 个月。合同金额为 8778 万元。

  本工程参建单位如下:

  建设单位:重庆市宏利水务技术开发有限公司 设计单位:重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 监理单位:重庆市弘禹水利咨询有限公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 检测单位:重庆三峡水电建筑工程质量检测站 2. 工程投标 观音洞水库一期工程于 2007 年 9 月 19 日进行公开招标,经评标委员会评审推荐,招标领导小组研究决定我公司为中标单位。我单位于 2007 年 9 月24 日接到中标通知书,于 2007 年 10 月 5 日签订了施工合同,并于 2007 年 10月 6 日正式开工。

   3. 施工进度管理 3.1 施工总体布置 3.1.1 场内外交通 场外交通要紧利用 210 国道。

  场内道路充分利用施工现场的原有道路,根据生产的需要修建临时便道,道路两侧设置排水沟,施工期间设专人进行道路保护。

  3.1.2 临时设施布置 项目部设在大坝下游左岸山坡上,使用二层彩钢活动房,设办公室、会议室、宿舍、食堂、文化娱乐等生活设施。施工区域内实行封闭式施工,砼拌合站、储料场、钢筋加工场、模板加工场、仓库、油库、修理车间、工地试验室等根据生产的需要及施工条件布置在相应施工区内。

  3.1.3 施工用电 充分利用业主提供的 2 台 400KVA变压器,从变压器接线到各施工点的操纵箱;同时配备 75KW柴油发电机一台,供停电时工地临时用电。

  3.1.4 生产与生活用水 使用后河水源,在大坝左岸修建库容为 100m3 的高位水池 1 座,利用管线引至就近工作面,在生活区修建 30m3 蓄水池 1 座,其他部位根据生产需要修 建小容量蓄水池储水。

  2 3.2 施工总进度 2007 年 9 月 26 日,施工管理人员进场。

  2007 年 10 月 6 日,监理部签发开工令,观音洞水库一期主体工程正式开工。同年 11 月 12 日实现截流,12 月 21 日顺利通过大坝基础阶段验收,11月 27 日开始沥青心墙基座砼浇筑,2008 年 1 月 18 日开始大坝石渣料填筑,2月 28 日开始沥青心墙砼铺筑,4 月 29 日小断面提早 32 天达到 309.5m 20 年一遇防洪度汛高程,6 月 4 日到达 50 年一遇防洪度汛高程。2009 年 8 月 31日大坝填筑至 341m高程,溢洪道完成操纵段及泄槽段砼浇筑,取水塔塔身砼浇筑至 344.4m高程,按照与业主签订的补充协议要求,主体工程完工。2010年 5 月 10 日完成防浪墙砼浇筑,2010 年 7 月 20 日完成取水塔交通桥施工,2010年8月24日完成坝顶公路施工,2010年10月10日完成坝顶方块石铺设。

  3.3 要紧 项目施工进度 3.3.1 碾压沥青砼心墙石渣坝工程 (1)大坝基础及心墙基槽开挖:2007 年 10 月 6 日~2007 年 12 月 20 日 (2)大坝截流:2007 年 11 月 12 日 (3)河床段心墙基槽及集水井开挖:2007 年 12 月 22 日~2007 年 12 月26 日 (4)沥青心墙基座砼浇筑:2007 年 12 月 27 日~2008 年 6 月 15 日 (5)坝体填筑:2008 年 1 月 18 日~2010 年 6 月 30 日 (6)沥青砼心墙铺筑:2008 年 2 月 28 日~2010 年 6 月 22 日 (7)大坝基础灌浆:2009 年 4 月 16 日~2010 年 6 月 30 日 (8)大坝上游护坡:2008 年 4 月 8 日~2010 年 10 月 10 日 (9)大坝下游护坡:2009 年 11 月 15 日~2010 年 10 月 10 日 (10)防浪墙砼浇筑:2010 年 1 月 15 日~2010 年 5 月 10 日 (11)坝顶公路砼浇筑:2010 年 8 月 18 日~2010 年 8 月 24 日 (12)坝顶方块石人行道铺设:2010 年 9 月 22 日~2010 年 10 月 10 日 3.3.2 溢洪道工程 (1)溢洪道基础土石方开挖:2007 年 11 月 16 日~2008 年 12 月 31 日 (2)闸室段砼施工:2009 年 1 月 3 日~2010 年 6 月 16 日 (3)泄槽段砼施工:2009 年 4 月 22 日~2009 年 12 月 30 日 (4)挑流鼻坎砼施工:2009 年 12 月 16 日~2010 年 4 月 30 日 (5)护坦及护坡:2010 年 5 月 1 日~2010 年 8 月 25 日 3.3.3 取水塔工程 (1)取水塔基础土石方开挖:2008 年 11 月 16 日~2009 年 3 月 31 日 (2)取水塔砼浇筑:2009 年 4 月 30 日~2009 年 8 月 31 日 (3)交通桥砼施工:2010 年 5 月 26 日~2010 年 7 月 20 日 (4)取水管开挖及砼浇筑:2007 年 11 月 26~2010 年 3 月 27 日 3.3.4 放空导流洞工程 (1)放空洞开挖及支护:2009 年 3 月 1 日~2009 年 5 月 30 日 (2)放空洞回填灌浆及固结灌浆:2010 年 7 月 20 日~2010 年 7 月 28日 3.4 完成要紧工程量 碾压沥青砼心墙石渣坝单位工程要紧工程量:土石方开挖 19.2 万 m3,大坝石渣料填筑 77.3 万 m3,沥青心墙砼 0.59 万 m3 ,固结灌浆 2566m,帷幕灌浆 8054m。

  溢洪道单位工程要紧工程量:土石方开挖 35 万 m3 ,砼浇筑 3 万 m 3 。

  取水塔单位工程要紧工程量:土石方开挖 3.6 万 m3 ,砼浇筑 3500m 3 ,钢筋制安 150t,钢管制安 180t。

  放空洞单位工程要紧工程量:土石方明挖 1000m3 ,石方洞挖:500m 3 ,砼浇筑 130m3 ,钢筋制安 6t。

  观音洞水库工程要紧工程量统计表 序号 工程项目 单位 合同工程量 完成工程量 备注 一 碾压沥青砼心墙石渣坝 1 覆盖层开挖 m3 58438 53166 2 石方开挖 m3 124505 138703 3 沥青砼 m3 5477 5894 4 碾压石渣料回填 m3 765393 772792 5 过渡层 m3 45281 47784 6 反滤层 m3 13983 14138 7 堆石(棱体、排水体) m3 23481 23480 8 干砌块石 m3 2512 2512 9 帷幕灌浆 m 7031 8054 10 固结灌浆 m 952 2566 11 砼钻孔 m 874 1891 12 C20 心墙基座砼 m3 8991 12376 13 C25 防浪墙砼 m3 1038 925 二 溢洪道工程 14 覆盖层开挖 m3 3426 3426 15 石方明挖 m3 329340 350000 16 C20 砼喷护 m3 1109 1300 17 钢筋 t 625 450 18 砼浇筑 m3 36000 30000 19 M35 砂浆锚杆 根 1353 1200 三 取水塔工程 20 土方开挖 m3 2540 2368.00 21 石方开挖 m3 34478 36000 22 C20 砼 W6 m3 1433 1433 23 其他砼浇筑 m3 2500 3600 24 钢筋 T 122 123 25 压型钢板屋面 m2 63.6 63.6 26 钢结构屋架 m2 63.6 63.6 27 取水钢管 DN1000δ12 t 236.34 173.034 28 4. 要紧施工方法 1 4.1 碾压沥青砼心墙石渣坝 单位工程 4.1.1 土石方明挖 (1)施工过程 2007 年 10 月 6 日开工后随即进行左右岸岸坡土石方开挖。11 月 12 日截流,11 月 18 日开始河床淤积层开挖,12 月 19 日完成大坝基础开挖区域内建基面浮渣清理与心墙基座建基面清理工作。12 月 21 日通过大坝地基开挖阶段验收。

  大坝开挖前会同业主、监理对大坝原始地形进行联合复测,测量成果经三方共同签字认可。利用坝区操纵网使用莱卡 TC-402 全站仪根据坡比放样出大坝开口线,钻孔前进行放线操纵。

  左右岸施工互不干扰,独立分区,同时进行开挖。施工时以先岸坡后河 床的顺序分两期进行,截流前先进行两岸岸坡土石方开挖,截流后再进行大坝河床段的土石方开挖。心墙基槽结合两岸岸坡开挖同时进行,使用分层开挖,按照自上而下、由里至外的程序进行。

  (2)覆盖层开挖 人工掘除岸坡植被与附着物后,测量队施放坝基开挖线。岸坡覆盖层、使用自上而下、分层开挖的方法进行。反铲、推土机配合进行剥离、开挖,弃渣推至河床。使用 CAT320 反铲装车,20t 自卸车外运至上游左岸弃渣场及下游弃渣场。

  (3)石方开挖 石方开挖按照不一致部位的岩石特点,分别使用浅孔爆破与梯段爆破。关于钻孔深度小于 4m 的开挖梯段或者岩层,使用手风钻浅孔爆破;钻孔深度大于 4m 的开挖梯段或者岩层,采取中孔径梯段微差爆破。

  岸坡与心墙基槽岩石明挖由于两岸 互不干扰,故分两个作业面各自从上而下分层爆破外运。

  1)全部右岸及左岸坡 323m 高程以上使用小梯段钻爆。梯段高度 2~4m,YT-28 手风钻与 ZY-2.5KW 页岩钻造孔,改性 2#岩石炸药装药,非电雷管连接起爆进行孔间微差挤压爆破,建基面使用光面爆破,完成爆破循环后,清除石渣与排除危石,由反铲开挖至作业面甩渣溜至堆料台,并使用推土机配合推渣,装车外运使用 CAT320 反铲与 20t 自卸汽车配合,并将弃料与可利用料分类堆放。

  2)左岸坡 323m 高程下列露出的反坡带状岩体,台阶高度大于 10m,使用LM500C 潜孔钻造孔,导爆索贯穿全孔,竹片固定,竹片置于保护岩体一侧,非电雷管连接起爆网络,最后一起起爆。

  (4)保护层开挖 心墙基槽建基面以上的岩体开挖预留 1m 后保护层,边坡使用预裂小梯段分层爆破,梯段高度 2~4m。河床段保护层开挖使用孔底设置 20cm 柔性垫层的浅孔、密孔、小药量的爆破方法施工,非电毫秒微差爆破网络起爆。岸坡段心墙基槽保护层开挖,使用了造孔倾角与设计坡比相同的斜孔,同样为浅孔、密孔小药量预裂爆破方法施工,建基面由人工撬挖整理。保证基槽断面尺寸、标高、边坡坡比符合设计要求。

  保护层开挖弃渣使用人工运至工作面外,使用 CAT320 反铲装车,20t 自卸车运至上游左岸弃渣场。

  4.1.2 施工期度汛 (1)大坝截流 2007 年 11 月 12 日上午 11:18~11:28 历时 10 分钟截流戗堤成功合拢,完成大坝截流。根据气象资料及本工程的等级,上游围堰按 5 年一遇洪水重现期标准设计。根据本工程特点,下游不设围堰。

  根据导流洞进口处河床相对较窄,枯水期流量较小,龙口合拢时最大流速较小等特点,截流戗堤施工使用了由左岸向右岸单向立堵进占的方式进行。筑堤材料使用岸坡开挖覆盖层料、石渣料与块石料等抛投料进占堆筑。因流量小来水直接顺河槽流入导流洞,故戗堤前未使用细粒土进行闭气防渗。

  根据本工程特点及河床覆盖层属于弱透水体等特点, 截流后,围堰不再进行过渡料、反滤料、碎石土斜墙铺盖施工,而是在围堰中线处设置 6m 宽的粘土截水墙防渗(开挖宽度 6m,深度 8m,长度 30m)。将截水墙开挖至原河床基岩,随后进行粘土回填,第一层水下部分用反铲填土,铲斗随即夯实,第二层以上使用反铲填土,推土机推平碾压,施工同时将基槽内的上游渗水及时引入龙头坑抽排至导流洞进口。除第一层水下部格外,其余粘土回填均在干燥状态下碾压填筑。粘土心墙施工后截渗效果明显,渗流量较小,基坑经常性排水的两台泥浆泵处于间歇性排水状态。

  (2)施工度汛 2007 年 12 月 21 日,大坝地基开挖阶段验收完成后进行河床及岸坡处理,于 2008 年 1 月 18 日开始心墙上游石渣料填筑。上游要紧使用花二滩料场开采石料填筑,下游要紧使用溢洪道开挖利用料填筑。沥青砼心墙及上下游过渡料与石渣料平起施工,并经设计优化了度汛断面,使用小断面方案加快了施工进度,于 2008 年 4 月 29 日提早 32 天到达 20 年一遇防洪度汛高程,使2008 年防洪度汛目标得以实现。

  2009 年 8 月 31 日,大坝石渣料回填与沥青砼心墙施工完成。大坝安全度过了 2009 年汛期。

  目前,大坝已安全度过了 2010 年汛期。

  4.1.3 花二滩料场开采 大坝心墙上游石渣料要紧使用花二滩料场砂岩料,心墙下游石渣料要紧使用溢洪道爆破开挖利用料。

  花二...

推荐访问:标签 施工管理 报告 下闸蓄水施工管理报告 下闸蓄水验收汇报材料