2023年电工安全技术交底

项目管理表格 安全技术交底 工程名称 及编码 交底日期 年 月 日 参与班组 天 气 分部工程 分项工程 交底内容:(电工) 一 、工作内容、范围和环境条件 1、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。

   2、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。

   3、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

   4、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。

   5、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。

   6、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。

   7、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。

   8、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。动力配电箱与照明配电箱宜设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

   9、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。

  配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。

   10、配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。

   11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。

   12、开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择、安装和额定漏电动作应符合规范要求。

   13、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合匹配,实现分段保护的功能。

  十十 14、手动开关电器只许用于直接控制照明电器和容量不大于 5.5kW 动力电路。容量大于 5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开关电器元器件的额定值与其控制用电设备的额定值相适应。

   14、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。

   15、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。

   16、用电设备和电气线路必须有保护接零。

   17、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

   18、电工必须严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

   19、施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

   二、作业人员的资格和能力要求 1、操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育,考试合格领证后,并经过进场安全教育上岗。

  2、操作人员要身体健康,年龄在 55 岁以下。

  3、操作人员须在技术人员交底后,上岗作业。

  三、工艺操作方法、作业特点、交叉施工的安排和协调 1、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆,架空拉设,严禁拖地和泡水。

  2、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。现场严禁使用插排和花线。

  3、当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

  二十 24、凡移动式照明,必须采用安全电压;地下室照明和潮湿现场的照明,应采用 36V 以下安全电压 四、危险点(包括潜在危害因素)、危险点的预防措施、应注意的安全事项 伤害类型:触电、机械伤害、高处坠落。

  1)触电:由于接电不规范或操作不当,容易产生触电。

  2)机械伤害:机械常常因为接电、送电等操作不规范,造成机械本身损坏造成作业人员发生事故以及施工不按操作规程造成的人员伤亡 3)高处坠落。人员由于受电击或未系安全带等因素、其他碰撞造成坠落;

  2、电工工作风险较大,属高风险作业。

  五、安全操作规程、应急措施 1、严格按交底的操作规程作业,发生事故立即上报安全部门和管理人员。

  2、同时保护现场、将伤者抬至安全地带,组织人员疏散,拉警示带隔离。

  3、同时组织专业人员急救或送往指定医院救治。

  六、消防注意事项:

  1、非紧急情况,严禁动用现场的消防设施设备和用品。

  2、消防设施和用品损坏和过期时,及时提醒现场管理人员修缮或更换,保证其正常使用状况。

  七、其他交底补充内容:

   交底人:

  监督审核人:

  交底接受人:

   注:同一分项工程首次施工作业前、当作业人员、施工工艺、施工技术、作业环境任一要素发生变化时, 需重新交底。

  