当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 >

低压电缆试验报告

时间:2023-02-14 08:35:04 浏览量:

0.4kV电 力 电 缆 试 验 报 告 运行单位 郁南恒信广场 型 号 ZR-YJV 规 格 2(1×240)mm2 厂 家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 长 度 94m 温 度 27℃ 湿 度 65% 安装位置 恒信广场专用配电站#1变压器低压侧至 P04进线柜 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MΩ) 试验电压(kV) 耐压时间(S) a 300 2.5 60 b 240 2.5 60 c 220 2.5 60 0 260 2.5 60 结 论 合 格 试验仪器 ZC11D-10型2500V兆欧表 试验人 试验日期 0.4kV电 力 电 缆 试 验 报 告 运行单位 郁南恒信广场 型 号 ZR-YJV 规 格 2(1×240)mm2 厂 家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 长 度 94m 温 度 27℃ 湿 度 65% 安装位置 恒信广场专用配电站#2变压器低压侧至 P05进线及联络柜 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MΩ) 试验电压(kV) 耐压时间(S) a 250 2.5 60 b 250 2.5 60 c 250 2.5 60 0 230 2.5 60 结 论 合 格 试验仪器 ZC11D-10型2500V兆欧表 试验人 试验日期 0.4kV电 力 电 缆 试 验 报 告 运行单位 郁南恒信广场 型 号 ZR-YJV 规 格 2(1×240)mm2 厂 家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 长 度 94m 温 度 27℃ 湿 度 65% 安装位置 恒信广场专用配电站#3变压器低压侧至 P09进线及联络柜 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MΩ) 试验电压(kV) 耐压时间(S) a 220 2.5 60 b 350 2.5 60 c 250 2.5 60 0 200 2.5 60 结 论 合 格 试验仪器 ZC11D-10型2500V兆欧表 试验人 试验日期 0.4kV电 力 电 缆 试 验 报 告 运行单位 郁南恒信广场 型 号 ZR-YJV 规 格 2(1×185)mm2 厂 家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 长 度 94m 温 度 27℃ 湿 度 65% 安装位置 恒信广场专用配电站#4变压器低压侧至 P13进线柜 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MΩ) 试验电压(kV) 耐压时间(S) a 250 2.5 60 b 260 2.5 60 c 280 2.5 60 0 220 2.5 60 结 论 合 格 试验仪器 ZC11D-10型2500V兆欧表 试验人 试验日期 内容仅供参考,如果您需解决具体问题,建议您详细咨询相关领域专业人士。

推荐访问:低压 电缆 试验